Ограничитель перенапряжения ОПН-П - 0, 22 УХЛ1 предназначен для работы в сети 220 В, класс пропускной способности ограничителя – первый (1).

Группа соединений должна соответствовать паспортным данным и обозначениям на щитке. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14. Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением выше 1 кВ. Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0, 5 Мом.

Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного. Для приведения токов проводимости разрядников к температуре +20 °С следует внести поправку, равную 3 % на каждые 10 градусов отклонения (при температуре больше 20 °С поправка отрицательная). Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением до 3 кВ должно быть не менее 1000 МОм. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.

Для уменьшения перенапряжений, возникающих на катушках контакторов при отключении, допускается установка ограничителей перенапряжений серии ОПН. В отличии от предыдущих устройств борьбы с коммутационными перенапряжениями, эти средства защиты высоковольтного оборудования имеют несколько колонок, модулей или блоков, объединяемых в одну систему. Данный вид ОПН характеризуется большей надежностью по отношению к защищаемым объектам, так как способен реагировать и на одиночные, и на дифференциальные перенапряжения. К недостаткам полимерных ОПН относится способность к накоплению пыли и прочих засорителей на поверхности диэлектрика, которые со временем приводят к повышению пропускной способности, увеличению тока утечки и пробою изоляции. Также полимеры боятся солнечной радиации и температурных колебаний в окружающей среде.

Этот ток состоит из активной и емкостной составляющих и его величина составляет несколько сот микроампер, По этому току в эксплуатации производится оценка качества работы ОПН. Ограничитель ограничитель перенапряжения опн 10 ухл1 ОПН-0, discuss 38 УХЛ1 — это эффективное средство защиты оборудования от избыточных перенапряжений, которое по надежности и долговечности превосходит устаревшие разрядники РВН. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС. Ограничитель ограничитель перенапряжения опн 10 ОПН-П - 0, 22 УХЛ1 предназначен для работы в сети 220 В, класс пропускной способности ограничителя – первый (1). Ограничитель перенапряжения ОПН - 0, 22 УХЛ1 - это современное эффективное средство защиты электроустановок от влияния избыточных напряжений разного происхождения, которое по надежности и долговечности значительно превосходит вентильные разрядники РВН-0, 5 У1.